通信的问题可能因为很多原因引起的。
你看到某个站以及这个站后面的站点经常出问题,于是就在这几个站拼命的查,其实问题并不一定就在这几个站。这是很多新手经常犯的的错误,浪费了很多时间,把自己的原本正常的思维也都被自己否决掉了。通信出问题时一定要检查各个站的接线是不是按规范接线了,某个站AB接反了,或者某个最后一个站终端电阻没打上,或者终端电阻打上了,但是进出线接错了都可能导致整个网络的不稳定。
If anything can go wrong, it will.