回复:请教:SFC51为什么检测不到SM431 AI 8*RTD*16的通道断线情况呢?

荣海

  • 帖子

    371
  • 精华

    0
  • 被关注

    10

论坛等级:侠士

注册时间:2009-04-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-12 17:32:21

2楼

quote:以下是引用Zane在2010-07-10 21:08:31的发言:
RTD是个4线制的接法,2线是电源,2线是测量的,4线都断等同于没接线,断线指断其中的1根线。

谢谢斑竹的回复!
请问是只有S7-400的这个模块的特性是这样的吗?还是对于输入信号类型来说的呢?
S7-300组态4线制输入信号(如SM331 AI 8*RTD RTD-4L Pt100),可以检测到断线的。
物竞天择,适者生存!
评论