回复:一个数字量输入点同时输入到2个输入模块里

will666

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2151
  • 精华

    12
  • 被关注

    113

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-05-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-07-12 19:05:55

10楼

DI的24V电源都是外部给的,所以如果需要一个信号进入两个模块,那么这个信号的24V电源就需要是一个,并且两个系统的0V是相通的,因为24V电从模块DI点进入,从M点流回0V从而构成回路。如果使用两个24V电源,那么在无源触点闭合时,相当于两个24V电源并联,这就要求这两个24V完全一样,而且电流会更多的流经内阻小的一边。不管是几个电源,这种一个信号进两个系统的做法是不提倡的。你可以从信号的来源考虑,PLC柜子放不下继电器,可以放到信号来源处。
污水处理自控工程师,简称污师。