回复:EM231RTD模块接Pt100温度值偏低,为什么

yanxiao

版主

  • 帖子

    12143
  • 精华

    46
  • 被关注

    183

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-07-13 00:03:21

5楼

1、PT100测温原理只要2线就行了。
2、为了消除引线电阻引起的误差,采用4线制的测量方法。实质就是用两根线加激励电流,另两根线测PT100根部的电压。
3、三线,界与2线和4线。电阻一端是2线的,另一端是1线的。2线的那端能测出线引电阻的影响,通过电路或软件的方式,将另一端只有单线的的引线电阻也消除。
4、三线改四线很简单。把PT100单线的那一侧,用双线进行延长。四根延长要求,走激励电流的要求为相同材质,相同线径,相同长度,双绞在一起;用于测量的,也是相同材质、相同线径,双绞在一起。