quote:以下是引用youhm在2010-07-13 09:04:12的发言:
quote:以下是引用300小小生在2010-07-12 16:58:34的发言:
2楼的朋友,我刚试了下你说的这方法,发现有点问题,假如我想把I1.0换成I1.7,程序里有好多个块都使用到了I1.0,“把块(BLOCK)的右键对象属性里的地址优先级改为符号优先,然后修改这个符号的地址即可” 。我在把I1.0修改成I1.7前必需把调用到I1.0的全部块打开然后在其中随便一个里修改成I1.7,这样才有效。要是我只打开其中的一个块修改,则发现还是只替换了打开这个块的点??


块(BLOCK)右键-检查块一致性
检查块一致性窗口的程序菜单-编译全部
重新编译后全部修改完成

如果没定义符号,可参考三楼 重新布线,但地址优先级不要改为符号优先



嗯,多谢各位的帮助,我把这两种方法都试了。现在都好用了