回复:应用探讨—软件PID功能块的使用

spring

官方工程师

  • 帖子

    191
  • 精华

    5
  • 被关注

    138

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-13 11:05:50

48楼

quote:以下是引用电气人生在2010-07-13 10:28:36的发言:
哈哈。。是有fb41应该放在ob35中一说,我也很不愿意坚持我的错误观点,我是一直按牌理出牌的,一直是放在OB35中的。可是我见过一个工程,用400做的,为什么FB41放在主程序即OB1中而运行的非常好呢?按照有些论断,放在这个地方不是不可以吗?到底该如何解释呢

400CPU 可以设置最小扫描周期,如果OB1程序执行小于此时间,并且PID块放在OB1 开始位置,会出现PID块执行间隔很固定的情况,但此是特例,没有意义。