FB里内部变量有两种:STAT和TEMP,前者可以保存上一次扫描的数值,后者不行,因为前者在背景DB块里有专门的区域存储。后者也不是说完全不行,而是会返回不确定的值,我做过多次试验,理解是因为临时变量可以被其他功能块调用,因此数值会在其他块调用时改变,即使时同一个块被调用多次也会因为输入条件的不同而改变TEMP区定义的变量值。