项目是S7-417H,在工程师站上下载项目时,出现如下SDB错误,但如果我选分步走,对主从CPU分别下载硬件组态、连接、程序,就都能成功。
工程师站硬件:一块1613卡,一块普通网卡,普通网卡用于给服务器及客户端下载,1613与CP443通讯及服务器的1613通讯。PLC与服务器间的两个1613-443工业以及网段在交换机上有跨接。
现将编译出错信息贴出,希望高手指导一下,想问一下在项目正常下载时是同时下载到主、从CPU,还是仅与主CPU通讯,再由主CPU同步到从CPU?即由于工程师站上的1613卡无法同时与主从CPU通讯,导致项目下载出错,而分开一项项下载就成功?
-> Error occurred downloading the object
(D20D) SDB cannot be interpreted (for example, unknown number).
Cannot load SDB 305.
The system data cannot be loaded to module CPU-AS1_M 417-4 H - (R0/S3) of station AS1.
Look under details or try to determine the cause for the problem using the diagnostic buffer of the module.