大家给支个招吧 !上次发帖到现在,故障依然存在,故障现象总是偶尔发生,每次都是AFE与两个逆变同时报故障,报F006故障时 也总是在能量回馈的时候发生。我已将3WL断路器以及相关的R1-R6 R7-R8 VSB板更换,我总结了一下应该问题还是在AFE上,逆变在能量回馈的时候,AFE有时不能将能量回馈给电网,导致直流母线电压过高,此时才会导致AFE以及两个逆变同时报F006故障,问题是什么原因还会导致这个故障的发生呢?我下一步的打算是将AFE中的CUSA以及IVI,电源板、K80、VDU更换掉,大家说说我的思路对吗?请各位大侠赐教,我还应该朝那个方向去判断?