回复:关于多变频器的恒压控制

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36981
  • 精华

    455
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-07-14 17:19:51

3楼

quote:以下是引用工控菜鸟2007在2010-07-14 15:15:16的发言:恩,这倒是个办法,本套系统用s7-200控制,我正好加两个模拟量输出模块,当系统稳定后能保证4路的每台风机的频率都一样么?
不一定,因为恒压控制,恒压控制PID做外环,频率控制做内环,所以当压力恒定以后,4个电机的频率不太可能恰好一致。
为什么要频率一致呢?你不是要保持压力恒定吗?达到目的不就行了吗?干嘛要管频率一致否呢?
我是你的朋友