在现场,有3个脉冲流量计,量程为45HZ对应1M/S的流速,采用高速计数器,1根管道内流速比较低,差不多0.5m/S,误差很大;
3跟管道中流速分别的在2.5m/S 1.0m/s 和0.5m/s
查询了扫描周期,SMW22=25,SMW26=31,照此计算 CPU的运行频率在1/25MS ~1/31MS 即 33HZ-40HZ之间,
那如果我管道0.5m/s 的流速 和1m/s的流速对应22.5HZ和45Hz,该咋整?
高速计数器误差很大,普通计数的话脉冲会丢失;
在现场,比较棘手,
求助兄弟们了。。