PLC与变频器通讯

1883

7

2010-07-14 23:42:27

求教各位大侠:
PZD1是用来发送和接收控制字1和状态字1,发送和接收的数据都在DB块里面。DB块调用UDT结构块,结构块如下。为什么结构块要这样编制:地址从低到高对应----变频器状态字1的bit8~bit15,再才是状态字1的bit0~bit7。控制字1也是一样:地址从低到高对应---变频器控制字1的bit8~bit15,再才是控制字1的bit0~bit7。请问传送和接收报文时,需不需要指定DB块里面的每个地址对应变频器控制子和状态字的那个位?DB块和变频器通讯有没有什么顺序。我觉得应该是结构块里面的地址从低到高对应----变频器状态字1的bit0~bit15。控制字也是bit0~bit15。然后还有个问题就是能不能在结构块中先写控制字,再写状态字。下面的 结构块先写的是状态字,后写的控制字,这样写有没有什么规定啊?谢谢赐教!

address name type initial value comment
0.0 bit8 BOOL FALSE 设定值-实际值偏差信0.1 bit9 BOOL FALSE 需要控制PZD
0.2 bit10 BOOL FALSE 达到比较频率
0.3 bit11 BOOL FALSE 低电压故障
0.4 bit12 BOOL FALSE 主接触器接通0.5 bit13 BOOL FALSE 斜坡函数发生器激活
0.6 bit14 BOOL FALSE 顺时针/逆时针旋转磁场0.7 bit15 BOOL FALSE KIB/FLN激活信号
1.0 bit0 BOOL FALSE 开机准备
1.1 bit1 BOOL FALSE 运行准备
1.2 bit2 BOOL FALSE 运行
1.3 bit3 BOOL FALSE 故障
1.4 bit4 BOOL FALSE 关机OFF2
1.5 bit5 BOOL FALSE 关机OFF3
1.6 bit6 BOOL FALSE 开机封锁
1.7 bit7 BOOL FALSE 报警
2.0 Hz_act INT 0 实际频率
4.0 A_act INT 0 实际电流
6.0 PZD4 WORD W#16#0 备用
8.0 PZD5 WORD W#16#0 备用
10.0 PZD6 WORD W#16#0 备用
12.0 PZD7 WORD W#16#0 备用
14.0 PZD8 WORD W#16#0 备用
16.0 PZD9 WORD W#16#0 备用
18.0 PZD10 WORD W#16#0 备用
20.0 bit8_c BOOL FALSE 点动1 ON命令
20.1 bit9_c BOOL FALSE 点动2 ON命令
20.2 bit10_c BOOL FALSE 接受PLC控制命令
20.3 bit11_c BOOL FALSE 顺时针旋转磁场命令20.4 bit12_c BOOL FALSE 逆时针旋转磁场命令20.5 bit13_c BOOL FALSE 电动电位计增加命令20.6 bit14_c BOOL FALSE 电动电位计减小命令20.7 bit15_c BOOL FALSE 外部故障1命令
21.0 bit0_c BOOL FALSE 开/关1命令
21.1 bit1_c BOOL FALSE OFF2命令
21.2 bit2_c BOOL FALSE OFF3命令
21.3 bit3_c BOOL FALSE 变频器使能命令
21.4 bit4_c BOOL FALSE 斜坡函数发生器封锁命令21.5 bit5_c BOOL FALSE 斜坡函数发生器保持命令21.6 bit6_c BOOL FALSE 设定制使能命令 21.7 bit7_c BOOL FALSE 故障确认
22.0 Hz_SP INT 0 速度设定
24.0 PZD3_CONTROL WORD W#16#0 备用
26.0 PZD4_CONTROL WORD W#16#0 备用
28.0 PZD5_CONTROL WORD W#16#0 备用
30.0 PZD6_CONTROL WORD W#16#0 备用
32.0 PZD7_CONTROL WORD W#16#0 备用
34.0 PZD8_CONTROL WORD W#16#0 备用
36.0 PZD9_CONTROL WORD W#16#0 备用
38.0 PZD10_CONTROL WORD W#16#0 备用
40.0 err0 INT 0 read返回各种错误代码42.0 err1 INT 0 write返回各种错误代码