回复:请教:SFC51为什么检测不到SM431 AI 8*RTD*16的通道断线情况呢?

荣海

  • 帖子

    371
  • 精华

    0
  • 被关注

    10

论坛等级:侠士

注册时间:2009-04-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-15 09:07:51

4楼

quote:以下是引用Zane在2010-07-12 21:41:06的发言:
可能S7-400的诊断更细一些

多谢斑竹!斑竹讲的没错,和接线有关系。
对于SM431 AI 8*RTD*16模块,字节8的位4表示通道断线,而字节9的位0[“用户连接未接线”]表示该通道是否启用断线检查,做过测试之后才知道。