老板给了下面一个文档,让我选套400的PLC,没弄过不知道从何下手,贴出来希望有高手帮忙,谢谢!


泵站高压控制屏(中控系统)
该控制系统负责全站所有设备(包括高压供用电系统、低压供用电系统、主机组、辅机组、循环冷却系统、排污系统、主管路、集水、电仪部分等)的监控功能。
1.1 控制系统的运行方式为:集中和就地两种方式;集中控制又分为自动和手动;就地控制为手动。正常运行采用集中自动方式。
集中自动方式:在工控机上, PLC自动完成流程设备的操作。同时对主要设备具备单独解锁能力。根据液位自动启停流程要求的电动机。
集中手动方式:在工控机上通过键盘或鼠标对纳入程控的所有设备实现一一对应的操作,通过PLC完成联锁逻辑。
当工控机出现故障退出监控时,在控制屏上通过按钮、开关等可以实现全站设备的集中手动方式操作。
就地控制方式:设备仅能在就地进行操作,手动控制作为检修和调试情况下单机启、停的操作。
1.2 采用自动方式时,泵的开启和停止均由系统自动完成,系统自动检测各台设备的运转情况,并通过自动调节各子系统参数确保泵站整体安全、可靠、稳定运行;当其中一台设备出现问题后,给出声光报警,并根据故障情况确定故障处理程序操作:停机或短时带故障运行,必要时启动后备机组。
1.3 采用集中手动方式时,除了运行人员必须按正确顺序通过键盘上的启动/停止命令来启动和停止各个设备,系统的联锁仍采用与自动方式相同的联锁方式。运行人员应按正确顺序来启动和停止所有设备。系统能防止运行人员的误操作,并能发出提示信息。
1.4 具有紧急停车功能及安全联锁装置。
1.5 所有泵的运行,停信号,阀门的全开,全关信号以及开度信号,主管路、冷却管路、排污管路的流量、压力信号,泵和阀门的就地控制信号,站内所有设备的状态信号,电气异常,保护动作信号均反馈给PLC并在LCD上显示和参加连锁。电动机的各个部位的重点监控信号也在LCD上显示。
1.6程控系统采用S7-400H系列可编程控制器(PLC)进行顺序控制,采用双机热备控制系统,CPU负荷率正常情况下应不高于30%,事故情况下不高于50%。投标人提供详细的控制系统配置清单。程序逻辑设计应符合工艺系统的控制要求。LCD上应能显示操作,测量信号设备运行信号及设备故障信号,声响报警指示。运行监视应具有数据采集、LCD画面显示、参数处理、越限报警、制表打印等功能(均以中文显示)。
1.7硬件配置
1) 控制系统采用可编程序控制器(PLC)进行顺序控制,顺控逻辑设计应符合工艺系统的控制要求。程控装置采用双机双缆热备。
2) 用LCD画面和键盘通过PLC对整个工艺系统进行监控。
3) LCD应能显示工艺流程、测量参数、控制对象的状态、成组参数等。
4) 当参数越限报警、控制对象故障或状态变化时应以不同颜色表示。
5) 必须使用正版软件,并提供用户使用许可证,正版软件的光盘和相关文件,以及编程软件的使用手册,确保监控系统的安全性和可靠性。
6) 系统可用率不低于 99.9%。
7) 系统精度:输入信号为±0.1%(高电平), ±0.2%(低电平);输出信号为±0.2%。
8) 抗干扰能力:共模电压为250V;共模抑制比90dB(A);差模电压为60V;差摸抑制比为60dB(A)。
9) 数据库刷新周期≤1s。
10) 液晶显示器画面刷新周期≤1s。
11) 控制器工作周期,模拟量控制≤0.25s;开关量控制≤0.1s。
12) 最忙时,控制器CPU负荷率≤50%。
13) 内部存储器占用容量≤50%,外部存储器占用容量≤40%。
14) 数字输入点DI数量约为450点,数字输出点DO约为80点,模拟输入点AI约为80点,模拟输出点AO约为20点。各机配串口(支持点对点协议)模块1只。
15) 重要的电气系统模拟量输入采样周期不大于50ms,其它电气模拟量输入采样周期不大于200ms, 非电气模拟量输入采样周期≤200ms,开关量采样周期≤100ms。
16) 所有开关量输出均采用继电器隔离输出,输出接点容量:DC220V 5A, AC220V 10A(无感) 4A(有感)。
17) 工控机采用台湾研华品牌 工控机应为提供供货时的主流配置,其最低配置为Pentium IV 2G,2G内存,2*250G硬盘,40倍速DVDRW,具有双视频输出独立显卡,标准键盘,一台工程师站,一台21”液晶LCD显示器。另配编程器(内置正版系统)1台(套)。
18) CPU的负荷率在正常情况小于30%,事故情况下小于50%。应设置足够容量的存贮器,考虑40%的备用量。
19) 所有的输入通道、输出通道及其工作电源,均应互相隔离。I/O通道采用继电器隔离,隔离继电器应采用进口继电器,继电器线圈的动作电压应不小于70%Ue
20) 每只DI模块、DO模块和AI模块分别设置一只电源保护开关,I/O柜模块的备用点均需完成内部接线,包括配置普通型端子或继电器端子
21) 当程控电源消失时,应有记忆回路,保持失电时的位置状态及锁存数据,以便操作人员在电源恢复后完成先前的操作程序
22) PLC系统、直流电源、编程器以及各连接硬件(包括电缆)、组态软件均选用西门子原装;继电器、隔离模块、接线端子、空气开关、隔离变压器等选用进口品牌;各种检测仪表选用厦门宇电产品。
1.8其他功能待落实供货厂家后确定。本技术要求仅作为投标报价用。