quote:以下是引用伊默在2010-07-13 15:58:50的发言:
一般情况下只要将5脚(逻辑地)和变频器的通讯地连接,这样做是为了“等电势”连接。

理论上,如果外部的“地”质量足够好,那么可以将以上的逻辑地和通讯地都短接到外壳的屏蔽层(外壳再接到真正的地球PE)。 但是工业现场往往“地”的质量不好,还是别接了吧……接了反而引入干扰。 这个时候“地”的作用仅仅做为保护用(当大功率的元件发生漏电时通过该地线把漏电流引到地球上 )

讲的很清楚,学习了。谢谢