回复:如何解决一点小修改就只能完全下载?

凌波微步

  • 帖子

    2715
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-16 08:49:08

5楼

1。 完全编译,部分编译,与完全下装,在线下装本质上来讲没有什么联系。
2。 但对于修改的部分,要看修改的内容是什么。有些修改时不需要完全变异的,比如参数赋值的修改等。但有些修改时需要完全编译的,例如修改了功能块管脚的属性。
3。完全下装,部分下装也是要看你修改的内容。如果仅是参数的修改,部分下装是允许的。如果功能块本身的特性变化了,那么CPU内存中存在的功能快与ES中的程序有较大的变化和质的变化,那么就需要完全下装了。
4。我仅仅是举了个例子。导致完全编译,完全下装的原因还有很多。经验上讲,让你怎么做就怎么做。因为正常的系统是会有正常的提示的。
5。LZ的问题挺多,而且都是很多的非正常状态。建议LZ对项目进行一下优化,重组。系统重新安装以下吧。把软件方面的容易解决的问题都解决掉。保证你们的正常生产。