回复:串联12脉动直流侧平波电抗器

xybphoenix

  • 帖子

    645
  • 精华

    12
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2006-01-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-16 09:54:28

1楼

这一两年工作忙了,没有了时间去找答案里面挣宝石了,也很少来论坛了,最近这两年一直在做各种变频的工程,变频器用了不少。直流的东西反而接触少了。
直流回路电抗器实际是非常有用的,可以降低电流断续情况,在轻载时避免出现控制性能恶化。
实际上遇到的工程中,6脉动和并联12脉动性能较好,在串联12脉动中,轻载时电流非常小,容易出现电流的震荡。曾经遇到过空载情况加入预控制低速好,高速性能不好,不加预控制高速好,低速性能不好等问题,特别是零电流附近的震荡,容易引起减速器响,西门子09年底有一个《6RA70三种扩容方式》,主要就是加入了串联12脉动的解决方案(见附件),其中说到:"为保证两台装置电压均衡,尤其是保证装置在输出不连续电枢电流时的电压均衡,两台装置的电枢电压输出端必须并接平衡电阻,平衡电阻的选择原则是在装置输出最大电枢电压时,平衡电阻上流过的最大电流不应小于100mA,只有两台装置电压均衡时,主装置才能正确计算电枢反电势,以实现电流预控和弱磁控制。"但是这两个电阻该怎么具体选择我搞不清楚。另外我们使用串联12脉动往往是因为要实现故障时的脉动全载运行。如果采用西门子这个方案,比较难实现12脉动和6脉动的快速切换。从这个方案中我想得到的还是如何解决空载时的性能。我觉得西门子这个方案中这个电阻是个需要进一步了解的关键。