回复:关于SM331同时接两线制电流和四线制电流信号的公共端问题。

jacky_andy

  • 帖子

    2277
  • 精华

    19
  • 被关注

    31

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-12-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-16 11:20:53

4楼

quote:以下是引用阿鸣在2010-07-15 16:28:46的发言:
使用SM331时,如果2线制输入,不推荐把模块设为4线制,再串电源的接法.
无论2线制或4线制输入,对SM331来说都是正接正,负接负,只是电流流向是反的,2线制电流接法的电流是流出模块的,而4线制电流接法的电流是流入模块的.
将模板的测量模块,及在其属性中作相应的设置,即2线制或4线制。同一组2通道的输入类型必须一致。
相关资料:
《S7-300模板规范》下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/manual/8859629[1].pdf
下载:
http://www2.ad.siemens.com.cn/Download/Upload/AS/faq/F0220.pdf
详见《S7-300_SM331模拟量输入模板的使用与调试》下载:
http://www.wsx365.com/uploadfile/201002/20100202185437942.pdf




谢谢, 不过我的问题是
如果SM331同时接两线制和四线制(比如第一组接两线制,第二组接四线制),那么是否意味着我要将所有的MX-和M(管脚20)和10,11端接起来,不知道是不是可以这样理解?