回复:串联12脉动直流侧平波电抗器

xybphoenix

  • 帖子

    645
  • 精华

    12
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2006-01-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-16 17:04:48

3楼

加问一个问题,直流平波电抗器的容量如何计算??
前两天看见一台中华人民共和国秦皇岛电抗器厂的铁芯平波电抗器,92年的产品了。额定电流1350A,最大电流2700A,电感值是2.5mh.额定容量是101千乏。
这个容量有误吧,要不就是电感器有误。
找到另外一个电抗器厂要了个计算公式,容量=额定电流的平房X电感值(h)/4.5
如果按照这个公式,那么就应该是1012.5千乏。要不就是电感值标错了,应该是0.25mh.

这个直流平波电抗器的公式对不对?请版主赐教啊!帖子快沉了!