回复:802Dsl的PCU能带611UE吗?

801

  • 帖子

    3240
  • 精华

    28
  • 被关注

    70

论坛等级:至圣

注册时间:2004-01-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-17 07:10:37

11楼

首先,611UE是PROFIBUS总线控制,你现在如果用802D SL控制,需要解决2个问题,第一,驱动改为模拟量控制,即增加ADI4模块,输出4路模拟量,原611U上的PROFIBUS通讯组件拆除,重新做配置,手动修改参数,让56/14模拟量输入生效。第二、如果主轴是模拟量控制的话,以前的802D模拟量输出是附加在第一轴上的,现在需要从ADI4输出,当然如果802D SL的MCPA也可以输出,但是你肯定不会去换MCP和增加一块MCPA的。
这个方案是可行的,在精度上稍微差一点。