5楼

A1/B1和A1'/B1'可以看成一个DP总线连接器的进线和出线,终端电阻开关对应
A2/B2和A2'/B2'可以看成另外一个DP总线连接器的进线和出线,终端电阻开关对应
两个网段通过中继器实现光电隔离地整合到一个网络,中间的开关可以接通或分断这两个网段,因为是光电隔离,所以两个网段没有电气联系,每个网段可以有31个站点
两个终端电阻开关分别是为网段1接通终端电阻断开出线(A1’/B1’)、网段2接通终端电阻断开出线(A2’/B2’)
quote:如果接的是A1/B1和A2/B2,并把终端电阻都设成ON

如果这样两个网段还是同处于一个网络,并不能说整合为一个Profibus网段,A1’/B1’和A2’/B2’是断开的