⒈ 无扰动切换
是指PID调节器在自动→手动、或手动→自动的瞬间,PID的输出是不变化的。
⒉ PV跟踪
是指PID调节器在手动方式时,SP自动跟踪PV。这样,当PID调节器从手动→自动时,由于PV-SP=0,PID的输出不变化。