发布于 2010-07-17 17:00:36
3楼
不好意思,作为输出不能用转换函数,如果你定义的有符号请使用符号,否则用临时变量中转一下
PIW100同样,如果定义有符号则使用符号,否则可使用WORD_TO_INT(PIW100)
另外还要定义一个WORD型临时变量,把FC105的函数返回值付给它
Temp1:= SCALE(IN :=WORD_TO_INT(PIW100) // IN: INT
,HI_LIM := 10.0 // IN: REAL
,LO_LIM := 0.0 // IN: REAL
,BIPOLAR :=0 // IN: BOOL
,OUT := DB1.DT2 // OUT: REAL
); // WORD