调试的过程就是发现问题与解决问题的过程,有时很枯燥,有时却很有趣。作为工程技术人员,所从事的工作看似很枯燥,实际上只要善于发现总结,还是可以找到不少乐趣。有些问题看似非常棘手,或许找到原因以后才发现原来是个非常“2”的错误。大家天天在论坛讨论问题,不妨也试试其他方法,扒一扒自己调试过程中遇到的囧事,大家看着乐呵的同时也学习了本领。
我今天就遇到一个特别囧的事。我们公司控制柜都是车间工人装配,装配完成由技术人员调试,I\O点没有问题才可以发往现场。今天调试一套西门子300系统,配置是317、343-1、DI、DO等。下载完硬件CPU也运行正常,LED指示灯没有报告错误,可是343-1就是连接不上,电脑显示“网线已拔出”还以为是网线坏了。可是测点时发现IO点都不能监视,更改好多参数设置都不行,同事提醒:是不是背板总线没插呀?我说怎么可能,工人不会犯这种低级错误。可是同事把模块拆下一看,果然cpu和343之间没安背板总线,气得我差点背过气。这原因也太让人无语了。看来不能过分相信别人,再不可能的原因都有可能出现。