回复:S1200 自由口通信中如何快速响应完成通讯任务

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4259
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2010-07-19 11:02:13

4楼

楼上的可不能小看了这个应用哦。
以我的应用为例,PLC下挂了12台MODBUS从站,一个轮询下来大概需要进行24个报文的收发…… 用1200做的程序,扫描周期大概得20ms(包括其他的一些程序,不只是通讯程序), 一个轮询下来大概3S左右的时间。 而以前用S7-200中断写的通讯程序,大概35ms通讯一次,算下来时间为0.035*24=0.84 S ,差距还是蛮大的……

另外,现在很多变频器,温控器做得还算人性化,怎么说呢? 就是有一个参数设置:从接收到报文到开始处理发送报文之间有一个延时,否则接收到报文就立即开始发送的话, 如果1200受扫描周期影响还没来得及开始接收数据,就惨啦……