楼上的可不能小看了这个应用哦。
以我的应用为例,PLC下挂了12台MODBUS从站,一个轮询下来大概需要进行24个报文的收发…… 用1200做的程序,扫描周期大概得20ms(包括其他的一些程序,不只是通讯程序), 一个轮询下来大概3S左右的时间。 而以前用S7-200中断写的通讯程序,大概35ms通讯一次,算下来时间为0.035*24=0.84 S ,差距还是蛮大的……
另外,现在很多变频器,温控器做得还算人性化,怎么说呢? 就是有一个参数设置:从接收到报文到开始处理发送报文之间有一个延时,否则接收到报文就立即开始发送的话, 如果1200受扫描周期影响还没来得及开始接收数据,就惨啦……