回复:PLC300掉电来电之后DO信号仍然保持?怎么让不保持?

我就是我啊呵呵

  • 帖子

    1
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2010-07-09

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-19 14:37:23

10楼

肯定是程序编写的问题!300的CPU里面,一般情况下都有默认的保留存储器!注意修改,或避开那段MB储存区
我以前也出现这种情况,有个设备是要一直顺序循环动作!有次断电后重新上电后,竟然程序没有接到启动指令就在,乱七八糟的走!!搞了好半天才查处是MB储存区保持的原因!