quote:以下是引用鹅卵石在2010-07-19 10:26:25的发言:
老外,对我们现场的接线从来就是不放心的,也是有道理的,呵呵。
不要迷信老外,老外也会犯低级错误。
上次现场服务,图纸是老外出的(英国公司),我去充当苦力——现场安装、接线。后来发现有组电源已经在其中的一个柜子安装,但是老外图纸却留了另外一个远程的电源,很没必要。后来就把图纸和照片等相关的资料打包,并写信做了解释,让老外修改下图纸。结果他根本不听建议,修改了另外的地方,并把原来两个12VDC的电池电源串连供电的中间一路给去掉了,原来的是既有12V又有24V的供电变成了只有24V供电!再次发邮件询问,结果老外说他们的设计是12/24VDC可以通用!但现场明明有12VDC的继电器,并且供电就是原来未改动的12V,现在已经修改后的24V。我看了后既没有修改现场接线没有再给老外邮件。过了两天老外自己又给我发了个邮件,但是还没有按我的建议做,只是他又增加了一个24V转12V的电源模块,让这个模块输出12V来给继电器供电。他之所以这么做,我唯一能想到的就是面子问题,除此之外再想不到任何技术上的优势和理由需要另加电源转换。