35楼

通用变频器的选择,包括变频器类型的选择和容量的选择。选择变频器规格时应注意根据要求采用合适的选择方式和计算公式,根据工程实际情况确定具体调速方案,包括逆变器与电机的对应关系、整流器与逆变器的对应关系(是否采用成组驱动)、制动部分的结构方式及配置规模、采用哪种控制方式等等.
在选用变频器时,用户通常都要查看该型号变频器的产品资料,每一个品牌的变频器都有多种规格型号供选择,一般通用变频器的技术数据分为型号及定货号、额定输入/输出参数、控制方式等,其中包括一些控制精度、控制参数、显示模式参数、保护特性参数及环境参数等五大类。这里介绍一下在实际工程应用中会涉及到的有关参数的一些知识,供选型时参考。

被控交流电动机容量(kW) 变频器输出容量 (kVA)被控交流电动机容量(kW) 变频器输出容量 (kVA)
0.4, 0.75 2 22,30 50
1.5, 2.2 4 37 60
3.7 6 45,55 100
5.5 10 75,90 150
7.5 15 110,132 200
11,15 25 160 230
18.5 35