回复:不通电的情况下,如何判断一个电源模块的好坏?

Audi Q5

  • 帖子

    463
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠士

注册时间:2007-03-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-20 10:23:03

4楼

暂时没有新的电源模块,也不敢单独上电去测试,
外围已经全部排查了,主接触器工作正常,
现在就是想把电源模块自己拆下来,
用万用表初步检测一下是好还是坏,
有没有内部烧掉短路之类的问题,
否则不敢轻易上电的。
欢迎交流西门子技术维修备件买卖等1424696971@qq.com
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMODRIVE

共有1509条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。