EM231CN的AI模块,接Pt100变送器,这个变送器接的是224CPU的24VDC电源输出,用万用表量变送器的4-20mA输出,正常且没有跳动,比较稳定。但是用STEP7 MW监测通道却发现信号跳变的比较厉害,15000跳到15200(6400-32000)转换出来的温度就从20度跳到23度,一直不稳定,开始我以为是电流不稳定,接了个电容,结果还是不稳定,后来用万用表量电流,发现电流是稳定的,就是通道监测到的数字量不稳定。
以前300系统也遇到过,人说与接地,干扰什么的有关系。请问这个怎么回事,该怎么解决?谢谢啦。帮忙看看,给点建议吧