回复:急!请问CPU224XP CN带的模拟量输入的量程有0-20mA吗?

塞上雁

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    182
  • 精华

    1
  • 被关注

    14

论坛等级:游侠

注册时间:2008-11-07

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-20 10:48:53

1楼

没有:
模拟量输入特性
本机集成模拟量输入点数 2 输入
模拟量输入类型 单端输入
电压范围 ±10V
数据字格式,满量程 - 32,000 至 + 32,000
DC 输入阻抗 > 100KΩ
最大输入电压 30V DC
分辨率 11 位加 1 个符号位
最小有效值 4.88mV
隔离 无
精度 最差情况(0℃至 55℃) ± 2.5% 满量程
典型值 (25℃)± 1.0% 满量程
重复性 ± 0.05% 满量程
模拟到数字的转换时间 125ms
转换类型 Sigma Delta
阶跃响应最大 250 ms
噪声抑制 - 20 Db(50Hz 典型值)