回复:产品技术介绍—S120 通过111报文实现基本定位功能—发帖整理

  • 帖子

    3917
  • 精华

    20
  • 被关注

    26

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-16

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-20 10:56:42

4楼

quote:以下是引用ws0866在2010-06-25 16:32:55的发言:
S120做基本定位的问题,参数激活了基本定位功能,报文选的是111,点动速度模式运行正常,但做定位是就是不动,不知道是为什么,STW1=W#16#047F,伺服使能正常,POS_STW1=W#16#9300,为什么伺服就是不动呢,
OVERRIDE设为100,位置,速度,加速度,减速度也都设数了。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。