S120做基本定位的问题,参数激活了基本定位功能,报文选的是111,点动速度模式运行正常,但做定位是就是不动,不知道是为什么,STW1=W#16#047F,伺服使能正常,POS_STW1=W#16#9300,为什么伺服就是不动呢,
OVERRIDE设为100,位置,速度,加速度,减速度也都设数了。


先设置 STW1=W#16#047E,在设置 pos_stw2 的第五位=1(选择点动的位置模式),然后设置STW1=W#16#047F(使能变频器的运行命令),最后要设置STW1=W#16#057F (使能点动1命令),不要设置pos_stw1,但是需要设置 override 值,你再试试吧!

不好意思,有点错误:首先要对轴进行回零操作,设置 STW1=W#16#043E,在设置 pos_stw2 的第五位=1(选择点动的位置模式),然后设置STW1=W#16#043F(使能变频器的运行命令),最后要设置STW1=W#16#053F (使能点动1命令),不要设置pos_stw1,但是需要设置 override 值,你试试吧!