原来柜子里面是把所有站的86、87和88、89都连接了,现在我把中间的所有从站的这两处短接都已经断开,两端的没有断,通讯还是和原来一样。
硬件连接时:从站1----从站2------从站3----CP341---从站4----从站5----从站6。。
我现在觉得还是程序问题,轮询的通讯程序是根据收发完成来触发下次发送信号的。我试着把当时故障的从站号记录,并做相应的屏蔽处理;但实验结果是如果是一个从站,通讯会迅速恢复;但如果是两个或两个以上,则又出现问题。
把发送触发的信号并接了一个心跳信号,在断掉3个从站后通讯也会把数据读上来,只是原来的收发灯闪烁频率比断掉从站后闪烁的要高很多。
JUST DO IT