发布于 2010-07-20 21:18:51
2楼
1.两台变频器最好是带编码器反馈的VC控制;
2.规定其中一台为主驱动,另一台为从驱动,主驱动只管主给定做转速闭环控制,从驱动除了主给定做控制以外,最好引入一个工艺调节器做微调。工艺调节器的输入是两台电机实际转速的差,输出加限制后最为从驱动主给定通道上的附加设定。这样,即可保证从驱动尽可能快的跟随主给定。保持两电机的同步运行。
这是两台电机输出轴没有任何耦合的情况下,所做的同步控制。
如果两电机同轴,那就不是这种控制了,还有其他的办法。
综上,同步的种类很多,完全取决于现场的需求制定同步控制的方案。不能以点带面。要具体问题具体分析。
我是你的朋友