回复:西门子315-2dp 与AB Logix 5000通讯

will666

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2127
  • 精华

    12
  • 被关注

    113

论坛等级:奇侠

注册时间:2009-05-19

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-07-21 21:16:25

6楼

我来说说吧,还是用DP通讯,需要买一个Prosoft公司出的MVI56-PDPMV1模块,这个模块插在Logix机架上,功能就是支持DP通讯,MVI56-PDPMV1模块作为DP主站,315作为从站。当然需要下载315的GSD文件。具体做法你查找相关资料或者咨询Prosoft代理。我使用过这种配置,没有任何问题,可以读写数据。
污水处理自控工程师,简称污师。