回复:同一个编码器在不同的PLC上有两种不同的效果。

伊默

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    4272
  • 精华

    118
  • 被关注

    220

论坛等级:至圣

注册时间:2003-10-24

白金 白金 如何晋级?

发布于 2010-07-22 08:44:48

3楼

楼上的,三菱PLC输入也是兼容NPN和PNP的啊,应该是所有的PLC都会支持漏型和源型输入的。 只不过日系和欧系的输出极性是反的。 就连三菱的伺服驱动器输入信号也是兼容漏型和源型的。