谢谢阿鸣前辈的回复!
文档中所描述的模拟量输入断线,是工程量断线的条件,我现在需要在程序中判断物理断线和工程量断线。所以要启用诊断中断和断线检查。
SM 331 AI 8*14 有断线检查功能,没有诊断中断功能,我把SFC51检查断线的程序编写在OB1中,应该可以检测到该模块的断线状态才对,但是实际上并没有检查到它的断线(其它模拟量输入模块,如8*RTD、8*TC都是可以的)。