呵呵,如果对轮询周期时间要求比较高的话,的确可以采用楼上的想法,但实现起来可能要复杂一些,什么时候开始屏蔽站点,屏蔽多长时间,怎么自动检测通讯恢复。
建议学学PROFIBUS DP的处理方式,有SFC功能块屏蔽和激活某一从站。在MODBUS通讯中可以采用人工干预的方式,比如说这个站需要长时间停电检修,就人为的屏蔽这个站,在程序中根据标志不进行通讯。需要恢复时再激活这个标志位。