quote:以下是引用万泉河在2010-07-22 13:23:51的发言:
这个问题可难了。
原本S7-400来做的事,S7-300的话,就要打好多折扣了。
比如,系统本身的高速采集方案,是带有时间戳的。
你这如果连时间戳也上来,就很复杂了。
还是从你的应用源头说起吧!
我想采集系统中的压力曲线,如果用wincc本身自带的归档的话,好像最快也就是250ms,250ms对我分析系统没什么太大的帮助,想着5ms采集一次,这样就可以很好的分析系统的压力曲线,从而知道系统的变化,像这种情况应该怎么处理?