quote:以下是引用开不了口在2010-07-22 13:58:25的发言:
这是因为时间每次扫描长度不一的问题,楼主可以把接近开关信号的输入点设置为硬件中断,相关处理程序在硬件中断的OB组织块中写。硬件中断在HW Configuration中设置
这样当接近开关信号一到时,程序会立即处理OB组织块中程序(程序尽量短小)
如果不想那么麻烦,程序中使用的相关I,Q点改成PI和PO,会有些改善
我把PIW0写入 MW180,再把M180.5当成I0.5使用了,这样没问题吧?直接使用PI0.5不可以
另外我使用的PLC是313C,这个我要使用硬件中断的话要怎么配置?