modbus 与ABB asc510通信

1483

4

2010-07-23 15:28:24

TITLE=程序注释
Network 1
Network 2 // 网络标题
// 通信设置
LD SM0.0
= L60.0
LD SM0.0
= L63.7
LD L60.0
CALL SBR1, L63.7, 9600, 0, 5000, M0.0, MB30
Network 3
LD SM0.1
R M2.0, 2
Network 4
LD I0.0
EU
S M2.0, 1
Network 5
LD SM0.1
MOVD 1151, VD1700
Network 6
LD M2.0
= L60.0
LD M2.0
EU
= L63.7
LD L60.0
CALL SBR2, L63.7, 2, 1, 40001, 2, &VB1700, M0.1, MB1
Network 7
//
//
Network 8
LD M0.1
EU
LPS
AB<> MB1, 0
S Q0.1, 1
LPP
R M2.0, 1
Network 9
LD SM0.1
MOVD 1000, VD1710
Network 10
LD I0.1
EU
S M2.1, 1
Network 11
// 启动变频器1
LD M2.1
= L60.0
LD M2.1
EU
= L63.7
LD L60.0
CALL SBR2, L63.7, 2, 1, 40002, 1, &VB1710, M0.2, MB10
Network 12
LD M0.2
EU
LPS
AB<> MB10, 0
S Q0.2, 1
LPP
R M2.1, 1
Network 13
LD SM0.0
AB<> MB1, 0
EU
MOVB MB1, VB3000
Network 14
LD SM0.0
AB<> MB10, 0
EU
MOVB MB10, VB4000
Network 15
Network 16
LD SM0.0
MOVB VB3000, VB3002
MOVB VB4000, VB4002
Network 17
LD SM0.1
MOVB 0, VB3000
MOVB 0, VB4000


高手帮我看下,什么问题,
我接线是 8--A.3---B,

ACS510设置:9802=1 modbus
5302=1 站号 5303=9.6kbit/s 波特率
5304=1 校验方式为8N2 5305为0
1001=10 由modbus控制变频器启停
1102=0 由modbus控制变频器给定速度(0-20000对应0-50Hz)
1103=8

通讯报错 3号错误,从站无相应