我这有一个项目:cpu416-2DP,其中一个DP连有13个远程站,3~11都是ET200M的模块,接口模块6ES7153-2BA02-0AB0,12~15为四台西门子440变频器,波特率设为1.5M,ET200M与CPU在一楼,四台变频器在三楼,与ET200M之间大约70m,系统运行一年多都正常,可是前几天搞检修,停了CPU的电,再上电发现地址7的远程站无法连上,报BUF1,将地址11的远程站DP头拨到on,则11之前的全部正常,若将12拨到on则地址7的远程站不通!量IM153-2供电正常,其带的模块电源也正常,DP头接线正常,更换一根接口模块问题仍然存在!最终将此远程站利用CPU剩余的DP接口单独做一个DP网络就正常了,请高手解惑啊!