pt100一般采用三线制和四线制,很少采用两线制,因为两线制没法补偿热电阻的引线电阻,而三线和四线制理论上完全补偿引线电阻,也就是在测量中将引线电阻抵消了。所以你的距离问题可以不必再担心。另外,你的仪表本身也应具有温度补偿功能,是指补偿PT100随温度升高而自身电阻率的变化,这时的温度补偿和补偿导线电阻是两码事。
放心布线吧,不必担心导线电阻!