7月22日停机检修,于是我把整流单元停下,断开各个VC的控制电源,进行除尘,常规的检查。到下午工作基本结束,于是我进行送电,送控制电源,合整流柜,调R006参数电压为930V DC,控制电源23.88V DC 电压好正常,然后我到WINCC画面看看各个变频器状态,发现有一个传动点(500KW的VC)报通讯故障,我去到该传动点查看,发现该传动点PMU无显示,首先我检查保险没有烧坏,于是停下整流柜准备工具拆柜,当时我心想电源板有问题?于是我松开两棵螺丝,把整套板固定架往外抽出少少,用手电照电源板,刚好发现里面有两个管炸了。然后把光纤,其它插头卸掉,整套抽出,更换电源板。更换后,把X9控制电源插入,PMU依然无显示,CBP红、黄、绿三个指示灯都不亮,我心想这次完了,CUVC,CBP都完了?这次更换CUVC,CBP后,送电,PMU有显示了,重新设置参数,下载参数,一切都完成。于是我送上整流,准备做自检。P590=1 P115=2,变频器自检声音起动了,1秒半左右,居然报F107.我眼都撑住了,重新复位,再做一次,依然F107,不会吧?难道触发板也坏了?于是我调看R949,R949=1 (两相电流都为0)我开始有点紧张了,R949=1 到底那两相呢?
这里我又想到俱工说的可以摸拟运行,P372=1 直流母线要没有电压,但我试这一功能,没有成功,不知道怎么应用。(那一位高手用过?请指点)在有点紧张情况下,我想两相电流都为0,我于是就考虑到IVI接口是否有问题?没有时间了生产要开机了,我叫另一个同事去仓库找触发板,我在另一台不投入生产的VC卸下IVI,装上去,送电,做自检,当我按下PMU I 起动按扭时,PMU显示OO18,VC自检的声音好熟悉,这时我的心定下来了。想不到IVI坏了,我总算叹了一口气,于是叫另一个同事不用找触发板了。第一次自检过后,我再做一次,两次都通过。交付生产开机。
一块电源板炸了,想不到这么多块板受牵连呀。
至于电源怎么会炸了两个管,我都不知什么原因....查找中。。。。