回复:关于4xx变频器的规格化疑问

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23355
  • 精华

    889
  • 被关注

    1271

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-07-23 23:24:20

5楼

通过Profibus是不能进行所谓的“规格化”的。只能用于USS通讯。
其实那个规格化仅仅是为了适应非西门子PLC用的。如果您用西门子的PLC,最好不用这个规格化的功能,也没有太大的必要。因为都是按百分比传送给定;电流、电压等等。精度也要比整数传送要高一些。
从P2000开始的P2***参数都是和通讯有关的。也就是说:P200x 定义的是100.00%频率是指多少Hz的意思,其他都类似的一样。
这里有很多参数实际上是自动设置的。例如:当你在快速调试时,正确的输入(修改)了电机额定电流,那么P2002就会自动改成你刚刚做完调试的那个电机额定电流(A)。如果主站是触摸屏,只需要看到柱状图显示就可以了(我二十多台显示就采用一排柱图,各台负载一目了然)。如果需要看真值,只需要按P200x的值读回的百分比(4000h=100%)就可以了。