发布于 2010-07-24 00:20:45
14楼
楼主的问题实质上是一个MOP(电动电位计)的问题。
西门子变频器内部设计了一个MOP,可以使用户不用机械的电位器来调速。
它有以下几个特点:
1、它的给定值既可以通过面板上的按钮调整,也可以通过端子来调整,也可以通过通讯的控制字中的位,更可通过自由功能块的BiCo自己搭建控制。
2、MOP的当前值既可以让它保持记忆P1031=1(断掉电源也保持记忆),也可以每次都从P1040=0Hz或某个初始值开始。
3、如果P1032=1则不会出现负的频率(防止按住下降不散手,电机就反转了)。但和反向命令不是一回事。
4、如果完全使用MOP调整正在运转的电机,实际上有S曲线的效果。也就是说,它不是线性的。按住头2秒只能变化0.01,后2秒变化0.1,再往后才变化1。
所以,楼主要的功能:仅仅是要把P1031=1(保存最后的值,下次开机就直接打到这个存储的频率)。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?