回复:s7-1200 PID自动整定完后,参数存不了,即PLC断电后就再启动,工作模式为“0”,PID不工作了?原因出在哪?

yhgcqzd

  • 帖子

    341
  • 精华

    3
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2007-01-04

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-07-24 07:43:48

10楼

quote:我用了两种模式:

一,自动整定,自动整定完后,点击将参数上传到项目,项目中已将整定后的参数存好了,接着我将PLC断电再送电,什么程序也没修改(包括循环周期),PLC的PID就是不工作,状态还是为“0”

二,手动整定,强制用move 3到 SRet->iMode,并手动设定PID参数,直到满意结果,这时PLC不断电,PLC的PID工作良好,但PLC一断电再送电,PLC的PID没有工作,状态监控发现iMode为“3”,但指令中的工作模式为“0”,即PID指令没有工作。

很奇怪,是不是我的软件有问题?

我的理解是否这样的情况:
1. 断电前的状态:
sRet.i_Mode=3,State=3。PID模块运行正常。
2. 断电后重新上电:
sRet.i_Mode=3,State=0。PID模块停止运行。

请按照下列方法操作,试试:
1. 在PID中,选择“Use manual PID parameters setting”。
2. 设置i_Mode=3。