quote:我用了两种模式:
一,自动整定,自动整定完后,点击将参数上传到项目,项目中已将整定后的参数存好了,接着我将PLC断电再送电,什么程序也没修改(包括循环周期),PLC的PID就是不工作,状态还是为“0”
二,手动整定,强制用move 3到 SRet->iMode,并手动设定PID参数,直到满意结果,这时PLC不断电,PLC的PID工作良好,但PLC一断电再送电,PLC的PID没有工作,状态监控发现iMode为“3”,但指令中的工作模式为“0”,即PID指令没有工作。
很奇怪,是不是我的软件有问题?
我的理解是否这样的情况:
1. 断电前的状态:
sRet.i_Mode=3,State=3。PID模块运行正常。
2. 断电后重新上电:
sRet.i_Mode=3,State=0。PID模块停止运行。
请按照下列方法操作,试试:
1. 在PID中,选择“Use manual PID parameters setting”。
2. 设置i_Mode=3。