我们有台MM440的变频器最近比较怪,在没有输出电流时报A0504,有输出电流反而不报了。变频器周围环境温度较高,但同样环境中的其它变频器却没有这个问题。
查说明书说报A0504是因为变频器I2t超过了P0294设定的I2T%(缺省值95%)。
说明书上说:A0504的意思是变频器温度报警,A0505的意思是变频器I2t 温。
搞不明白A0504到底是什么意思?
当然还需要解答为啥不运转反而报A0504了呢?电流不高啊,确切的说应该是没有电流啊,如果说电流高 ,那运转起来岂不更高。
不好意思,少说了点,补充一下:此变频器的冷却风扇是一直转的,不管有没有电流输出,有可能散热器脏了,我们也吹扫过,但即使时脏了,那么有电流输出的时候内部发热量不是更大,不是更应该报A0504吗?
更正一点:变频器输出的时候偶尔有A0504出现,变频器没有输出的时候A0504基本上一直有。
看参数:R0037(0)51度,R0037(1)70度,R0037(2)48度,R0037(3)39度,R0037(4)45度