回复:mm440未输出时报A0504,输出时反而不报A0504了

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23251
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-07-24 12:07:00

2楼

这种情况说明你的变频器经常处于上电等待状态。
这时风机不转。如果内部较脏,不利自然散热。就会出现这种结果。
本来这是一个节能措施。
解决办法:改变参数P0295(变频器冷却风机延时停止),让变频器能够充分冷却。另外,变频器不用时,还是要切断电源为好。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?